NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Tema de exposición para el Miércoles 20 de enero
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN:
Esta Norma Oficial Mexicana establece dentro de la República Mexicana las especificaciones técnicas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y modificación de las instalaciones fijas y permanentes de aprovechamiento de Gas L.P., así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad.
En instalaciones que reciben Gas L.P. proveniente de una red de distribución, esta Norma aplica a partir del medidor del usuario.
Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a instalaciones temporales realizadas con fines de demostración.
4 CLASIFICACION
5 GENERALIDADES
6. ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS RECIPIENTES
Ver imagen
Mostrar imagen
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS RECIPIENTES PORTÁTILES
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS RECIPIENTES NO PORTÁTILES
TUBERÍAS
Requisitos generales:
EL NUMERAL TAMBIÉN INCLUYE:
7. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN.
Las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión. Cuando un recipiente tenga dos o más . válvulas de relevo de presión, las distancias indicadas deben cumplirse para todas ellas.
Se considera una fuente de ignición cualquier evento capaz de desprender una energía igual o mayor a 0,25 mJ, o una superficie con una temperatura igual o superior a 313 K (480 C), tales como: anuncios luminosos, interruptores, contactos eléctricos, cables energizados no entubados, motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión, aparatos de consumo o quemadores, resistencias eléctricas no blindadas, etc.
[/list]
8. PRUEBAS DE HERMETICIDAD
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN:
Esta Norma Oficial Mexicana establece dentro de la República Mexicana las especificaciones técnicas mínimas de seguridad para el diseño, construcción y modificación de las instalaciones fijas y permanentes de aprovechamiento de Gas L.P., así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad.
En instalaciones que reciben Gas L.P. proveniente de una red de distribución, esta Norma aplica a partir del medidor del usuario.
Esta Norma Oficial Mexicana no aplica a instalaciones temporales realizadas con fines de demostración.
4 CLASIFICACION
- Clase A aprovechamiento doméstico de Gas L.P.
- Clase A1 dos o más secciones Clase A que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio…
- Clase B al aprovechamiento comercial de Gas L.P. (Aprovechamiento comercial. El consumo del Gas L.P. … combustible para elaborar productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente con el consumidor final … )
- Clase B1 dos o más secciones Clase B que se encuentran ubicadas en el mismo inmueble o predio…
- Clase C destinada al aprovechamiento en servicios del Gas L.P. (Aprovechamiento de servicios. combustible para dar servicio al comercio o a la industria sin formar parte de los procesos de producción, tales como las que requiera el personal para sus necesidades higiénicas o alimenticias dentro del ámbito laboral.)
- Clase D destinada al aprovechamiento industrial del Gas L.P.
5 GENERALIDADES
- Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes usos, la clasificación de la instalación será la de la Clase más exigente…
- Las instalaciones de las clases A, A1 y C, además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores, deben contar con un diagrama isométrico…
- Las instalaciones Clase D, además de las clases B y B1 que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de 5 000 L, deben contar con un proyecto (planos y memorias técnico-descriptivas)…
- Las nuevas instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. que sean distintas a la Clase A, deben contar con un dictamen de una Unidad de Verificación...
- Si la instalación se modifica, se tendrá que efectuar otro dictamen ...
- Las instalaciones industriales Clase D deben de contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo...
6. ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS RECIPIENTES
- Ubicados a la intemperie.
- Ubicados en el mismo predio o inmueble.
- Colocados directamente sobre piso firme y nivelado…
- Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0,60 m del paño de los recipientes, deben ser de materiales no combustibles
- Cuando los recipientes se encuentren en lugares de circulación de vehículos, deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes o muretes de concreto armado de una altura mínima de 0,60 m.
Ver imagen
Mostrar imagen
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS RECIPIENTES PORTÁTILES
- No instalar en cubos de luz donde haya calentadores de agua, ni en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas ni directamente bajo líneas de alta tensión.
- Los cubos de luz deben mantenerse libres de materiales combustibles.
- Si se ubica en azotea debe haber acceso permanente, no escaleras marinas o que no sean fijas.
- Espacio mínimo de 0.6m al frente y uno de sus lados para el intercambio.
- Si queda junto a pretil, éste debe de ser de 0.6m mínimo y sujeto al mismo.
- Solo se permite ubicar en azoteas de 4 niveles o menos y de máximo 30kg.
- Excepto Clase A, no se deben de ubicar en zonas donde haya que pasar por cocinas o áreas publicas.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS RECIPIENTES NO PORTÁTILES
- En caso de que la placa de identificación no sea legible, deberá de contar con el Dictamen de Espesores y del Cuerpo de las Cabezas por Unidad de Verificación.
- No se permite su instalación en cubos de luz, descanso de escaleras, balcones, marquesinas…
- Debe tener mínimo 0.6m libres a su alrededor.
- Las cuatro patas deberán de ser sujetadas con tornillos.
- No se permite soldar ninguna de las patas.
- Cuando se instalen sobre una estructura, debe existir una distancia mínima de 2.0m entre el recipiente y líneas de alta tensión.
- Si se permite el uso de escalera marina o no fija cuando se instalan en azoteas.
- No se permiten interconexiones entre recipientes portátiles y no portátiles.
- Todas las válvulas conectadas al recipiente deberán de tener la marca de fabricación y fecha legibles.
- Estas válvulas no deben de tener mas de 5 años instaladas o 7 de fabricadas.
- Deben tener válvula de llenado máximo y válvulas de alivio.
- Si tiene mas de 10 años debe de contar con el Dictamen de Espesores y del Cuerpo de las Cabezas por Unidad de Verificación.
TUBERÍAS
Requisitos generales:
- No se permite la instalación en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimenea ni lugares que atraviesen cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos o electrónicos.
- Deben quedar separadas 10 cm, como mínimo, de conductores eléctricos cuya tensión nominal sea menor o igual a 127 V.
- Para los conductores eléctricos cuya tensión nominal sea mayor a 127 V y estén contenidos dentro de canalizaciones o ductos, la separación mínima debe ser de 20 cm y 50cm si no cuentan con la canalización.
- No se permiten dobleces mayores a 45° para sustituir una conexión.
- Las mangueras no deben pasar a través de muros, divisiones, puertas, ventanas o pisos ni quedar ocultas.
- Se deben soportar a cada 3m como máximo, con soportes, grapas, o abrazaderas, que permitan el deslizamiento de las mismas y eviten su flexión por peso propio y las que por condiciones de diseño atraviesen claros o queden separadas de la construcción, se deben soportar en ambos extremos.
Deberán quedar separadas: - 10cm de tuberías que transportan fluidos no corrosivos hasta de 59.85°C
- 20cm de tubería con fluidos no corrosivos a mas de 59.85°C
- 50cm de tuberías con fluidos corrosivos.
EL NUMERAL TAMBIÉN INCLUYE:
- Clasificaciones de acuerdo a uso, ubicación y presión.
- Especificaciones generales para el calculo de los diámetros mínimos.
- Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.
- Especificaciones para los materiales de las válvulas.
- Requisitos para las tuberías de llenado.
- Requisitos para las tuberías de llenado múltiple.
- Especificaciones de colores:
- Gas L.P. en estado vapor: AMARILLO
- Gas L.P. en estado liquido: AMARILLO CON BANDAS BLANCAS
- Medidores volumétricos.
- Reguladores de presión.
- Aparatos de consumo.
- Vaporizadores.
7. DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN.
Las distancias a las que se refieren las siguientes tablas son el radio de una esfera en cuyo centro se encuentra colocada la boca de la válvula de relevo de presión. Cuando un recipiente tenga dos o más . válvulas de relevo de presión, las distancias indicadas deben cumplirse para todas ellas.
[/list]
8. PRUEBAS DE HERMETICIDAD
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- Las pruebas de hermeticidad se deben de realizar antes de poner en funcionamiento la instalación, en presencia de una Unidad de Verificación para que se asiente en su reporte. En este numeral se especifica los medios para realizar las pruebas.
- Respecto a las instalaciones eléctricas, las clases B, B1 y C abastecidas con recipientes no portátiles, las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado dentro de un perímetro de 3,00 m a partir de las válvulas de llenado, deben ser Clase 1 División 1 y cumplir con la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (utilización).
AArenas- Mensajes : 56
Fecha de inscripción : 14/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Buena exposición bruno, generalizaste de manera correcta los temas mas importantes y que mas aplicamos en nuestro campo, solo entonces me queda la duda del saber a que refieren los monitores.
JAlarcon- Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Edad : 38
Localización : Xalapa
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Muy buena exposición. Me quedaron dos dudas, la primera es volviendo a la observación del Ing. Palafox respecto a la clasificación de la instalación de Gas en hospitales, ¿Puede un inmueble tener dos o mas clasificaciones?, es decir si por ejemplo un hospital cuenta con regaderas o cocina, pero también utilizan gas para algún equipo especial utilizado en laboratorios u otra área.
La otra duda es respecto a si la Norma maneja alguna observación respecto a las mangueras flexibles o tubería de cobre, por que tengo entendido que en algunas supervisiones se recomienda utilizar de cobre, pero la norma menciona algo de esto?
La otra duda es respecto a si la Norma maneja alguna observación respecto a las mangueras flexibles o tubería de cobre, por que tengo entendido que en algunas supervisiones se recomienda utilizar de cobre, pero la norma menciona algo de esto?
DLopez- Mensajes : 9
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Excelente exposición Bruno, muy concreta. Aunque no sabia que la Norma si contempla la utilización de mangueras flexibles.
GRamos- Mensajes : 20
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Esta Norma es aplicable también para gas natural?
gpalafox- Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Bien Bruno, solo me permito comentarte que los monitores a los que hace referencia la Norma es a los monitores contra incendio que son equipos fijos conectados a los hidrantes y que ayudan a combatir incendios mediante chorros de agua o espuma y que pueden dirigirse a un punto en especifico.
MSOSA- Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Si Diego en los numerales 6.5.4 y 6.5.4.1 lo indica de esta manera: “…Además las estufas se deben conectar mediante un rizo de tubo de cobre flexible con longitud no mayor de 1,50 metros". Buena exposición, Bruno.
Última edición por HGONZALEZ el Miér 20 Ene 2016 - 11:19, editado 1 vez
HGONZALEZ- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Gracias a todos por sus comentarios!!!
Efectivamente los monitores son para la aspersion de refrigerantes de manera direccionada, osea envian el chorro de espuma o agua en la dirección que el operador indique, es un sistema contra incendio.
Referente a la clasificación, si puede haber varias en un inmueble, sin embargo la de mayor jerarquia será la que predomine en una verificación (D,C,B1...). El hopital tendria que tener instalaciones para procesos industriales (transformación de materia prima o producción) para calificar como D.
La norma si contempla manguera o tuberia de polietileno, dice sus especificaciones, distancias, modo de transporte, tipos de conectores, restricciones, etc. Creo que solicitamos el cambio por que consideramos la de cobre mas resistente a muchos factores, la norma tiene mas restricciones para la manguera como no pasar a traves de muros.
La norma es unicamente para Gas L.P.
Efectivamente los monitores son para la aspersion de refrigerantes de manera direccionada, osea envian el chorro de espuma o agua en la dirección que el operador indique, es un sistema contra incendio.
Referente a la clasificación, si puede haber varias en un inmueble, sin embargo la de mayor jerarquia será la que predomine en una verificación (D,C,B1...). El hopital tendria que tener instalaciones para procesos industriales (transformación de materia prima o producción) para calificar como D.
La norma si contempla manguera o tuberia de polietileno, dice sus especificaciones, distancias, modo de transporte, tipos de conectores, restricciones, etc. Creo que solicitamos el cambio por que consideramos la de cobre mas resistente a muchos factores, la norma tiene mas restricciones para la manguera como no pasar a traves de muros.
La norma es unicamente para Gas L.P.
BGUERRERO- Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 20/01/2016
BIEN BRUNO
FELICIDADES BRUNO, BUENA MANERA DE EXPONER LA NORMA, DE FORMA CLARA Y SIMPLE, COINCIDO CON MARTÍN SOSA EN RELACIÓN A LOS MONITORES.
RHuesca- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 20/01/2016
RHuesca- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
gpalafox escribió:Esta Norma es aplicable también para gas natural?
Entiendo que la norma aplicable a Gas Natural es la NOM-002-SECRE-2010 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural que es “aplicable a las instalaciones de aprovechamiento que conduzcan gas natural desde la salida del medidor o de una estación de regulación y medición, hasta la válvula de seccionamiento anterior a cada uno de los aparatos de consumo” Sin embargo espero que Bruno pueda comentar ¿cuáles son las principales diferencias?
AArenas- Mensajes : 56
Fecha de inscripción : 14/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Una sintetización de la norma muy atinada, excelente trabajo.
MRocha- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 19/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
AArenas escribió:gpalafox escribió:Esta Norma es aplicable también para gas natural?
Entiendo que la norma aplicable a Gas Natural es la NOM-002-SECRE-2010 Instalaciones de aprovechamiento de gas natural que es “aplicable a las instalaciones de aprovechamiento que conduzcan gas natural desde la salida del medidor o de una estación de regulación y medición, hasta la válvula de seccionamiento anterior a cada uno de los aparatos de consumo” Sin embargo espero que Bruno pueda comentar ¿cuáles son las principales diferencias?
La principal diferencia es en si mismo el gas, el natural y el L.P. tienen diferentes propiedades quimicas que en consecuencia genera que las medidas de seguridad tambien sean diferentes, los calibres de los materiales, tipos de reguladores, estados fisicos del combustible, clasificaciones de las instalaciones, etc. todos estos valores son manejados con diferente regulación.
BGUERRERO- Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Para identificar la instrumentación tipo de Gas L.P. les recomiendo ver la ficha técnica de Gas L.P. en las ultimas hojas se encuentran esquemas donde se identifica cada pieza
R.VERA- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 22/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
Muy buena exposición, muy clara y se tocaron los temas que aplican a protección civil.
Tengo una duda respecto de dónde consultar la vigencia del dictamen a que hace referencia el numeral 6.1.3.10.4 sobre la evaluación de los espesores del cuerpo y las cabezas.
Tengo una duda respecto de dónde consultar la vigencia del dictamen a que hace referencia el numeral 6.1.3.10.4 sobre la evaluación de los espesores del cuerpo y las cabezas.
APeña- Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 22/01/2016
Re: NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción (BGuerrero 20.01.16)
APeña escribió:Muy buena exposición, muy clara y se tocaron los temas que aplican a protección civil.
Tengo una duda respecto de dónde consultar la vigencia del dictamen a que hace referencia el numeral 6.1.3.10.4 sobre la evaluación de los espesores del cuerpo y las cabezas.
La norma no especifica la vigencia que se le tenga que dar y le di un vistazo a la NOM-013-SEDG-2002 a la que se hace referencia, sin embargo tampoco especifica una vigencia. Lo que he observado es que las mismas UVIE´s señalan en su dictamen la vigencia del documento que por lo general es de un año.
BGUERRERO- Mensajes : 7
Fecha de inscripción : 20/01/2016
Temas similares
» NOM-003-SEDG-2004 Estaciones de Gas L.P. para carburación. Diseño y construcción (GRamos 03.03.2016)
» NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras de operación (MSosa 18.04.2016)
» NOM-EM-001-ASEA-2015 Diseño, construcción, mantenimiento y operación de est de servicio de fin específico y de est. asociadas a la act. de expendio en su modalidad de est. de servicio para autoconsumo, para diesel y gasolina (RHuesca 11.05.2016)
» NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas- Utilización (VCastro 25.02.16)
» NOM-086-SCT-2-2004 Señalamientos y dispositivos para protección en zonas de obras viales (RLópez 28.04.2016
» NOM-001-SESH-2014 Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras de operación (MSosa 18.04.2016)
» NOM-EM-001-ASEA-2015 Diseño, construcción, mantenimiento y operación de est de servicio de fin específico y de est. asociadas a la act. de expendio en su modalidad de est. de servicio para autoconsumo, para diesel y gasolina (RHuesca 11.05.2016)
» NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas- Utilización (VCastro 25.02.16)
» NOM-086-SCT-2-2004 Señalamientos y dispositivos para protección en zonas de obras viales (RLópez 28.04.2016
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.